dhwl2009:桩端要求入持力层深度的原因是什么?
作者信息\文章标题
桩端要求入持力层深度的原因是什么? (2018/7/11 10:50:00)
楼主
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
 

现在一项目,PHC管桩,以A层土(断层充填物,以粉砂、粉土为主,杂砾石、卵石、岩块)为持力层。
管桩进入A层土300mm,无法满足入持力层1500mm的要求。

但是A层土相邻上层为7层土(全风化泥岩),其侧阻系数大于下面的A层土。


个人认为保证桩端入持力层深度,是通过持力层桩侧的围压对桩端承载力形成一个约束,达到提高或充分发挥桩端承载力的目的。

既然7层土侧阻大于A层土,那么是否可以把7层土视为管桩在A层土持力层深度的一部分?

 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/7/11 20:33:00)
1
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 

管桩通常是摩擦桩,对桩端持力层要求不高,不考虑桩端持力层性状,只要桩长够了就行。

如果管桩是摩擦端承桩,以桩端承载力为主则桩端持力层要保证一定的厚度。但如果下卧层优于持力层,则可不考虑持力层厚度问题

 
 
作者信息\文章标题
dhwl2009的回复(2018/7/11 21:09:00)
2
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
引用aiguosun在2018/7/11 20:33:00说的话:

管桩通常是摩擦桩,对桩端持力层要求不高,不考虑桩端持力层性状,只要桩长够了就行。

如果管桩是摩擦端承桩,以桩端承载力为主则桩端持力层要保证一定的厚度。但如果下卧层优于持力层,则可不考虑持力层厚度问题



各类管桩规程关于入持力层深度的原因是:

1)提高管桩端阻力,增强管桩基础根部的稳固性

2)确保桩端进入持力层达到一定的深度,以有效发挥其承载力


本项目是摩擦端承桩,这个和老师说的下卧层会有什么联系呢?

 
 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/7/11 22:20:00)
3
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 

确保桩端的稳定持力层的充分发挥和不发生刺入破坏。

端承力要充分发挥有个临界深度,桩端进入持力层超过临界深度后才会达到设计值。持力层厚度不足则由于超前效应,有可能发生刺入剪切破坏

 
 
作者信息\文章标题
dhwl2009的回复(2018/7/12 8:42:00)
4
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
引用aiguosun在2018/7/11 22:20:00说的话:

确保桩端的稳定持力层的充分发挥和不发生刺入破坏。

端承力要充分发挥有个临界深度,桩端进入持力层超过临界深度后才会达到设计值。持力层厚度不足则由于超前效应,有可能发生刺入剪切破坏



谢谢aiguosun老师指点。

我查了一些资料,临界深度是指桩端入持力层随着深度的增加,而承载力增加,直至临界深度才不在变化。


也就是说临界深度的承载力是桩能达到的最大承载力。这个最大承载力并非是设计值,而是大于等于项目所需要的设计值。


对于本工程,试桩已经达到了设计要求的压桩力,是否有必须去满足规范规定的入持力层深度呢?如要保证入持力层深度,就要增加新的配重,实际上是按更大的设计值去试桩了。


个人认为,入持力层深度只是一种“增加保险”的措施,并非说深度不满足,桩的承载力就有问题。

 
 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/7/12 10:19:00)
5
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 

是的。如桩端为坚硬基岩,只要保证桩端全断面进入基岩就行了

就你这个工程,查了前些时候的贴子,觉得你这个管桩应属摩擦桩,桩端是什么地层并不重要


(此回复已被作者于2018/7/12 10:21:47修改过)
 
 
作者信息\文章标题
dhwl2009的回复(2018/7/14 11:45:00)
6
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
引用dhwl2009在2018/7/12 8:42:00说的话:
事实上,很多设计院以规范要求的桩端入持力层深度的要求的条文为依据,实在无法沟通

 
 