岩土狮:无地下水场地的抗浮水位怎么提?
作者信息\文章标题
无地下水场地的抗浮水位怎么提? (2018/7/5 14:52:00)
楼主
网站ID: 岩土狮
发回贴数:2/3
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 
 

现在高层建筑、地下车库越来越多,基坑深度也越来也大,地下车库面积往往大于高层建筑的基底面积,两栋高层之间存在纯地下车库的情况很多。

问题1:纯地下室两层,基坑开挖深度10m,勘察期间无地下水,0-20m为可塑粉质黏土,20m以下为强风化粉砂岩,抗浮水位怎么提?

问题1:纯地下室两层,基坑开挖深度10m,勘察期间无地下水,0-5m为素填土(开山石),5-20为粉砂,20m以下为强风化粉砂岩,抗浮水位怎么提?

对于无地下水情况是否需要考虑将来基坑肥槽入渗?


 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/7/5 20:13:00)
1
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 

1.调查了解当地打井情况,收集当地地下水情况,按最高地下水位

2.收集当地水文资料,了解当地最高洪水位,按最高洪水位

 
 
作者信息\文章标题
岩土狮的回复(2018/7/6 9:00:00)
2
网站ID: 岩土狮
发回贴数:2/3
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 

当地没有水文资料,现场水井一口,井径1m,深约10m,经走访最高水位距井口约1m,井水应为地表水汇集,但是建设单位不同意提抗浮水位。

这种情况基坑肥槽用素土(黏性土)或灰土回填(分层碾压、夯实)是否可以不考虑抗浮水位?

 
 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/7/6 9:38:00)
3
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 
勘察责任不可能由建设单位承担,如何提供勘察报告是勘察单位自己的事
对建设单位提供的任何资料都得开展评审工作,建设单位不是专业单位,不对数据的正确性负责。
 
 
作者信息\文章标题
高大钊的回复(2018/7/7 8:53:00)
4
网站ID: 高大钊
发回贴数:89/5447
网站等级: 特聘专家
 
 
1. 你没有说现场的地形地貌,地面径流情况,应该做区域性的水文调查,或者查地区的水文资料,看历年暴雨时的水位变化情况,对你们这个场地有什么样的影响。
2. 这种事不能听甲方的,出了事还是你们勘察单位负责。
3. 平时无水,一场大暴雨,就可能把地下室浮起来,工程毁于一旦。有过这样的案例。
 
 
作者信息\文章标题
岩土狮的回复(2018/7/12 8:56:00)
5
网站ID: 岩土狮
发回贴数:2/3
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 

谢谢高老师的建议!现场地形较平坦,临近300m左右有条河,平时没水,暴雨时有水。

最终我们坚持按现场调查的水井最高水位给的数值!

但最后的结果很不好。因为没有听从建设单位的意见。最终当地政府(区政府)应该是不会再让我们进入了!

真真的无语!现在的政府,尤其是乡镇府作风还和以前一样!

 
 
作者信息\文章标题
ccny的回复(2018/7/16 10:32:00)
6
网站ID: ccny
发回贴数:2/120
网站等级: 博士
 
 

你要干这个一辈子,别太在乎一时的得失

 
 