关于我们 工程勘察分会 建工情报网 联系方式 广告服务 学会会员服务 合作伙伴服务 企业邮局服务
中国工程勘察信息网论坛
欢迎『贺利峰』最新加入!  
   用户名: 密码: (提示:没有登陆!)网站首页』『论坛首页』『注册新用户
中国工程勘察信息网 >>专家专栏>>高大钊教授专栏(本栏目共47074贴 |版主: cuizhu|zxh1219)
dhwl2009:勘察点的位置的疑问?
作者信息\文章标题
勘察点的位置的疑问? (2018/6/11 16:17:00)
楼主
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
 

地上多个单体塔楼,地下为整个一层地下室。

地上单体位置调整,需要补充勘察点位。

从图中可以看出:有编号的为新补充的钻孔位置。无编号的为原有钻孔位置。

现在问题来了:

(1)钻孔要求在建筑物四角,那么这个建筑物指的只是一个个单体?还是包括了整体地下室?

(2)与单体的四角距离较近的地下室的钻孔能不能参考其地勘资料,不再重复在单体四角补充钻孔?

(3)目前地勘单位的答复是必须重新设置,不能参考借用相邻钻孔的资料。


请各位专家指导一下,谢谢!

 
作者信息\文章标题
土地佬的回复(2018/6/11 16:25:00)
1
网站ID: 土地佬
发回贴数:62/586
网站等级: 行业工程师
 
 
这个问题不能一概而论,要看建筑场地的地层情况,如果是冲积平原或海积平原,地层水平变化不大,单体建筑的高度不是太高,地下室部分的勘探点深度亦可满足单体建筑要求时,可以利用周边钻孔资料,不需要另行补勘。如果是山区或者剥蚀地貌等地层水平变化可能较大的区域,补勘就是必要的了。
 
 
作者信息\文章标题
wustone的回复(2018/6/12 8:42:00)
2
网站ID: wustone
发回贴数:2/192
网站等级: 博士
 
 
建筑物一般指单体,纯地下室部分另外布置(但是要满足一定的间距要求)。

 
 
作者信息\文章标题
dhwl2009的回复(2018/6/12 9:19:00)
3
网站ID: dhwl2009
发回贴数:20/48
网站等级: 硕士
 
 
引用wustone在2018/6/12 8:42:00说的话:
建筑物一般指单体,纯地下室部分另外布置(但是要满足一定的间距要求)。



要求建筑物四角的前提,应该是建筑物外没有钻探资料的情况。

既然地下室钻孔的要求和单体建筑的要求内容相同,那有什么必要去强调单体的“四角”呢?建筑物单体本身就是在地下室的平面范围内

 
 
作者信息\文章标题
wustone的回复(2018/6/13 17:30:00)
4
网站ID: wustone
发回贴数:2/192
网站等级: 博士
 
 
没有说一定要四角啊,满足间距的情况下网格状布置的话也可以的。

但是主体建筑物荷载比地下室大,勘察点间距要求更严格,孔深要求也更深,所以你这个项目应该是要补孔的。
 
 
公开开放 验证开放 普通栏目 需验证 已关闭 普通帖 热门帖 置顶帖 精华帖 锁定帖
页面执行时间164毫秒

©Copyright 全国建筑工程勘察科技情报网 中国建筑学会工程勘察分会 版权所有
All Rights Reserved.2000-2018  京ICP备05084865号