yulian228:求教场地覆盖层厚度的问题?
作者信息\文章标题
求教场地覆盖层厚度的问题? (2018/4/17 8:56:00)
楼主
网站ID: yulian228
发回贴数:8/22
网站等级: 大学生
 
 
 

   我这里最近做个波速,地面以下18米为土层或卵石层,剪切波速小于500米/秒,18米到20米为卵石,剪切波速大于500米/秒。

    由于不知道20米以下地层是否波速大于500米/秒,因此,按照20米计算的等效剪切波速,并且把500米/秒以上的地层和剪切波速也计算在内。

    总感觉这种计算有些问题,但是也不知道哪里错了?

 
作者信息\文章标题
高大钊的回复(2018/4/18 8:17:00)
1
网站ID: 高大钊
发回贴数:89/5447
网站等级: 特聘专家
 
 
1.抗震规范第4.1.4条规定,建筑场地覆盖层厚度应符合:“应按地面至剪切波速 大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。”
2.因此,你这个案例的建筑场地覆盖层厚度应是18米,根据“18米到20米为卵石,剪切波速大于500米/秒”的说明,这2米的厚度就不应计算在内。
 
 
作者信息\文章标题
谢谢高老师的指点(2018/4/19 16:01:00)
2
网站ID: yulian228
发回贴数:8/22
网站等级: 大学生
 
 
PS:该跟贴人很懒,什么也没说!
(此回复已被作者于2018/4/19 16:02:44修改过)
 
 
作者信息\文章标题
wustone的回复(2018/4/20 9:08:00)
3
网站ID: wustone
发回贴数:2/192
网站等级: 博士
 
 

你无法确保卵石以下各地层都高于500m/s,因此无法按建筑抗震规范4.1.4条确定覆盖层厚度,等于是未查明覆盖层厚度,应补充勘探直至能明确下部地层波速情况。

最终的等效波速计算时,可能有几种情况:

1、下部地层全部大于500m/s,应取18m为覆盖层厚度开展计算;

2、下部地层存在小于500m/s的地层,覆盖层厚度该怎么取GB50011中说得很模糊,是将卵石层视为周围土层还是扣除?个人倾向于扣除(因为类似于硬夹层而不是透镜体):扣除后大于20m,按20m开展等效波速计算;扣除后小于20m,按扣除后的厚度计算。那么这时不管是取20m或者取扣除后的厚度计算,似乎都应该把卵石层排除掉;

因此我个人认为无论下部波速情况如何,你的计算都是错误的。




 
 