浩琪灬琪:请教:审图的要求提供人工填土的土的腐蚀性实测结论
作者信息\文章标题
请教:审图的要求提供人工填土的土的腐蚀性实测结论 (2018/1/11 15:12:00)
楼主
网站ID: 浩琪灬琪
发回贴数:2/2
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 
 

请教:

    审图的专家要求提供人工填土的土的腐蚀性实测结论,报告中给出了地下水位以上土层的腐蚀性评价结论,但审图人员认为要分层提供,且明确提出人工填土要实测其腐蚀性,是不是要求有些过了?

 
作者信息\文章标题
aiguosun的回复(2018/1/11 15:22:00)
1
网站ID: aiguosun
发回贴数:19/2273
网站等级: 别版版主
 
 
如果填土来源不明,这个要求不过分,万一是污染土呢?
“实测土的腐蚀性”这个用语含义不清晰--是实测土的腐蚀性指标还是其对混凝土、钢筋的腐蚀过程?
 
 
作者信息\文章标题
rubbit的回复(2018/1/16 10:26:00)
2
网站ID: rubbit
发回贴数:4/55
网站等级: 硕士
 
 

主要是有些勘察报告取天然土试验,其指标评价无腐蚀性;但重返此场地取其上部填土试验,其指标评价而有腐蚀性。而且比例不是很小,说明填土遭受污染的机会更多些。

 
 
作者信息\文章标题
天心月圆的回复(2018/1/22 15:49:00)
3
网站ID: 天心月圆
发回贴数:77/275
网站等级: 博士后
 
 

这个这个。。这个是审查和被审查的矛盾点之一。。。

建议双方灵活一点。对于裸地宽松一点,对于工业区和重点建筑物,严格一点。

我在实践工作中,看到多起腐蚀性土。主要是老工业区、矿渣等

 
 
作者信息\文章标题
wang489752的回复(2018/4/19 14:27:00)
4
网站ID: wang489752
发回贴数:2/5
网站等级: 幼儿园小朋友
 
 
PS:该跟贴人很懒,什么也没说!
 
 
作者信息\文章标题
wustone的回复(2018/4/20 9:14:00)
5
网站ID: wustone
发回贴数:2/192
网站等级: 博士
 
 
看填料吧? 如果素填土一般就算了,杂填土特别是可能遭受污染的,当然要做。

GB50021里其实规定很明确,当土中盐分成份和含量分布不均匀时应分区、分层取样测试,每区每层不少于2件;

要正确去理解规范的本意,只要土化学特征可能不同的每个土类都应该至少取2件。

不管什么情况整个场地都只去取2件,肯定不合理。

(此回复已被作者于2018/4/20 9:17:35修改过)
 
 